3条千兆宽带怎样让一台服务器赚钱宝电脑版跑满?
3条电信普通1000M宽带、上行100M,使用TP-LINK ER3220G路由器,服务器是WIN10系统,挂1TB硬盘,有四个网口,但只接一个,怎样可以跑满上行,还是说另外再加设备?求大神指导。:)服务器如果其他工作没有需求的话,直接安装物理机,不要在WIN下运行虚拟机,硬件资源都浪费了。
物理机直接把3个宽带插上拨号,光猫桥接 就可以了 简单还不用额外投资。但是需要一个管理口网络,就是说3个网线进入 还需要另外一个网线能上网的,链接到管理口才能正常运行。
或者3个宽带直接进路由器拨号(如果路由器支持多wan)然后映射给X86也行! 影x小春 发表于 2021-12-17 08:40
服务器如果其他工作没有需求的话,直接安装物理机,不要在WIN下运行虚拟机,硬件资源都浪费了。
物理机直 ...
感谢大神,服务器是双路X5670,12G内存确实浪费资源,但还有个问题,按照你说的操作接入宽带到网口,那么120G作X86系统盘,1T机械做缓存,这样够吗? fiss9 发表于 2021-12-17 10:41
感谢大神,服务器是双路X5670,12G内存确实浪费资源,但还有个问题,按照你说的操作接入宽带到网口,那么 ...
根据你想跑的业务要求配备硬件 有的需要固态 有的需要机械 有的需要固态和机械都要有
一个1T机械盘跑不了那么高 影x小春 发表于 2021-12-17 13:40
根据你想跑的业务要求配备硬件 有的需要固态 有的需要机械 有的需要固态和机械都要有
...
遇到问题,网口1正常拨号使用,继续添加网口2拨号失败,笔记本测试这个宽带拨号正常,是什么问题? 影x小春 发表于 2021-12-17 08:40
服务器如果其他工作没有需求的话,直接安装物理机,不要在WIN下运行虚拟机,硬件资源都浪费了。
物理机直 ...
单线可以拨号,但是有3条宽带,服务器4个网口,3条宽带光猫接入这3个网口(只接了2条),留一个网口用来管理,但是只能拨号1条,其他输入账号拨号提示失败,错误1,这些宽带笔记本测试过正常拨号,不知道哪里操作失误。 fiss9 发表于 2021-12-20 10:32
单线可以拨号,但是有3条宽带,服务器4个网口,3条宽带光猫接入这3个网口(只接了2条),留一个网口用来 ...
你想办法 通过管理口进入X86管理后台ip:8080
在里面有多线多拨选项 然后下载模板添加帐号和密码网卡对应的网口然后上传保存
是否成功可以在多拨状态中查看! 刚刚上传文件需要等一分钟才有显示! 影x小春 发表于 2021-12-20 10:43
你想办法 通过管理口进入X86管理后台ip:8080
在里面有多线多拨选项 然后下载模板添加帐号和密码网卡 ...
感谢大神,已经可以了。另外这里宽带配置-线路数和单线出口带宽要设置吗?
3条宽带下行1000、上行100.
3条100上行的填3条 和100不是填下行带宽